sfchgu
Принесли тут объектик... Административно-общественный. А там есть Кабинет Дактилоскопии и кабинет выдачи и хранения оружия... blink.gif Кто нить что нить слыхал? есть какие-нибудь особенные требования?
и помещение: "Станция пожаротушения"?
А остальное там кабинеты да сан узлы... Есть канешна ещё станции пожаротушения, архивы и хранилища. Но с этим я думаю разберёмся! smile.gif
Странная Белка
Проектировала воинскую часть, были там примерно такие помещения. В помещении хранения оружия предусматривала двухкратную естественную вытяжку, но там постоянного пребывания людей не было, просто кладовка. Дактилоскопии там не было, было помещение досмотра и проверки документов, там либо 3 крата на приток и вытяжку, либо по людям-60 кубов на человека.
ivan-l-ing
СП 12-95
Комната хранения оружия, боеприпасов и специальных средств Вентиляция через комнату чистки оружия, через окно выдачи оружия
Комната для чистки оружия +8 -10
P.S. Но это ментовка
sfchgu
а систему надо проектировать отдельную, или же можно совместить с другой, например с приточкой и вытяжкой кабинетов?
Giedi Prime
Дактелоскопия - это, кажется снятие отпечатокв пальцев. Если это так, то наверно тоже как обычное помещение, т.е. без всяких вредностей.